保险丝熔断的原因

  • 2023-07-26

一般情况下,造成家庭电路中保险丝熔断的原因是______


负载功率过高,电流过大。
造成电流过大有两个原因:旅码1、家用电器总功率过大造成;2、电器短路。
相关原因具体分析如下:

1.1 熔丝不正常熔断熔丝熔断引起掉管,从理论上说是熔丝保护起到了枣镇基作用。但是,从往年的统计图表中可明显地看出,不正常熔断有时间规律和气候规律,反映在每年的7~8月间,气温高、用电负荷大、配变负载上升快,熔丝熔断掉管故障集中多发。这说明了熔丝不正常熔断,其原因有:(1)熔丝容量与配变容量配置不当,达不到熔丝配置的技术标准。(2)熔丝的质量不过关,熔断特性比较差。
1.2 熔丝轧断从往年的统计图表中还可看出,熔丝由于轧伤引起掉管没有特别的时间规律和气候规律,而从熔丝本体轧断的部位来分析,发现一是熔丝两端固定的螺栓处,二是熔丝在熔丝管两端的金属铸件转角处。熔丝轧断的原因有:
(1)在拧紧螺栓时,熔丝末端随螺栓的转动而绕转断股。
(2)由于熔丝管两端金属铸件转角处有凹凸锋利刃口,熔丝在固定上紧以后,经过一段时间运行,受机械力震动的影响,熔丝被割伤而断股。
1.3 熔丝松脱熔丝在跌落式熔断器上使用时,长期处于受力状态。在更换熔丝时,如果上得过紧或过松,经过一段时间的运行之后,由于受到自然环境、机械震动和长时间受力等影响,就会使熔丝在过紧状态下拉出,或者熔丝较原先更换时拉长松脱,造成掉管故障。其原因有:
(1)更换熔丝时,调整受力不适当。
(2)熔丝松脱拉出,主要是指熔丝本体从与多股尾线的压接处拉出,此类问题属于厂家的产品质量问题。
(3)跌落式熔断器运行年久,尤其是负荷长期较小的配变,熔丝管内有进水受潮而发生熔丝霉断的现象。
2 对策
2.1 采购合格的产品。
2.2 配置的熔丝容量应按有关规程规定选取:
(1)变压器一次侧熔丝是作为变压器本身和二次侧出线故障的后备保护,与变电所出线开关继电保护的动作时间相配合,必须小于变电所出口断路器的开断凳谨时间,要求熔丝熔断而出口断路器不动作。变压器容量在100kV.A以下,其一次侧熔丝可按2~3倍额定电流选用;在100kV.A及以上的配变,其一次侧熔丝可按1.5~2倍额定电流选用。
(2)分支线路干线熔丝主要作为过负荷保护,一般按分支线路最大负荷电流选择熔丝的额定电流,熔断时间应小于变电所出线开关电流保护装置的整定时间。
(3)建立跌落式熔断器运行检修台账和制度,对运行时间已在5年以上的跌落式熔断器,应分批更换。
(4)提高电工的技术素质和检修工艺。在安装或更换熔丝时,要使其受力适度,避免过松、过紧。
(5)对熔丝管两端存在的铸件不平缺陷问题,生产厂家应进行“倒角”处理或作其他改进。

保险丝熔断的原因有什么


保险丝熔断的原因为:
1、短路:线路侧出现短路故障,熔丝速断;
2、过载:负载电流超过保险丝的额定电流,熔丝长期发热熔断(一般1.1倍额定电流1小时左右熔断)
3、脉冲:在电路启动或电源不稳定时,一个瞬时大电流造成保险丝断开;
另外,熔丝安装时螺丝没拧紧,或熔丝损伤也会造成熔丝熔断。
电流短路和电流过载是有区别的:电流短路是火线与零线直接连接,没有通过电器,迅速产生几乎无阻挡的电流回路,特大的电流经过保险丝,保险丝的电阻突然变大而产生热能被即时熔断;
电流过载是使用电器具的总功率过大,即耗用的电流困猜过大,在增加开启的电器具稿粗时,通过保险丝的电流不断增大,保险丝的电阻汪敬型也逐渐变大而产生热能被熔断。
本条内容来源于:中国法律出版社《新编金融法小全书(第五版)》

为什么保险丝会断了?是什么原因引起的呢!!!?求大神帮忙。


没有超载和短路的原因。春虚昌原因是发黑的那头螺丝松动后发热,热传导烧断誉宽了保险丝的虚接那头,因为正常使用超电流时,保险丝中间温度高于两头温度,保险丝会从中间烧断而不是某一头烧断。现在要勉强继续使用时,应该拆下螺钉,彻底清理干净金属部分氧化物、以及瓷座黑粉后才可以,注意:上保险丝时,狠狠用力扒扒拧紧使螺丝必须加紧、夹扁保险丝(使接触面加大)才可以。