以下是配电箱的安全使用及基本常识:
安装规范
- 位置选择:总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中,也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所,否则须作特殊防护处理.
- 材质要求:配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应不小于 1.5mm.
- 空间要求:配电箱、开关箱周边应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何阻碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草.
- 安装高度:固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于 1.3m,小于 1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于 0.6m,小于 1.5m.
电气元件配置
- 开关电器:配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动,各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定位适应,开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离.
- 漏电保护器:开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合规定,36V 及以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应符合要求,且使用于潮湿和有腐蚀介质场合的漏电保护器应采用防溅型产品.
- 工作零线与保护零线:配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零.
线路连接
- 导线选择:配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分.
- 进出线位置:导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、背面或箱门处;进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触;移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆.
使用操作要点
- 专人负责:所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责,非专业人员不得随意操作.
- 送电停电顺序:送电顺序为总配电箱 - 分配电箱 - 开关箱;停电操作顺序为开关箱 - 分配电箱 - 总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外).
- 避免过载:不得随意增加用电设备,避免配电箱和线路过载运行,要根据设备功率合理配置电路和用电区域,防止因过载引发电气故障.
- 定期检查:所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,并按规定穿戴绝缘鞋、手套,使用电工绝缘工具。对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业.
安全注意事项
- 警示标识:所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记,同时应设立明显的警示标识,提醒人员注意安全.
- 防止误操作:进入开关箱的电源线,严禁用插销连接,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物.
- 防护用品:操作人员在操作配电箱时,应穿戴好绝缘手套和绝缘鞋,并确保操作区域干燥,必要时可使用面罩、护目镜等个人防护装备.