以下是建筑工地安全用电的要求与常识:
电气设备与线路
- 绝缘良好:工地上所有电气设备、线路的绝缘必须完好,接头不能裸露,若发现有接头裸露或漏电情况,要及时上报,不能擅自处理,以免造成触电事故.
- 正确使用橡皮线:施工现场临时用电使用橡皮线时应架空,不得拖地以防人踩、车轧。如进行磨石机电源电缆等有水作业时,应用钢索将电源电缆架起,以防浸水造成事故。电缆接头必须按照相关要求操作,包扎要严密、牢固,绝缘要可靠.
- 合理架设高压线:不得在高压线下搭设临时建筑、堆放材料和施工作业;在高压线一侧作业时,必须保持规定的水平距离,如 1-10kv 至少保持 6 米以上距离,若不能达到,应采取隔离防护措施,防止金属料具在操作过程中与高压线碰触,造成触电事故.
配电箱与开关箱
- 一机一闸一漏一箱:施工现场每台用电设备都应配备专门的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护装置只能控制一台设备,不能同时控制两台或以上设备,防止误操作引发事故.
- 规范设置与使用:开关箱要防雨、防尘并设置箱锁,一般安装高度(离地面)为 1.3-1.5 米固定式、0.6-1.5 米移动式 ,且与其控制的电气设备距离不超过 3 米。开关箱内不得存放任何物品,不得堆放杂物,应设有足够的空间和通道供两人同时工作.
- 导线进出线口:配电箱、开关箱中的导线进出线口必须在箱体下面,严禁设置在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处.
接地与接零保护
- 采用 TN-S 接零保护系统:施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的 220/380v 低压电力系统,必须采用 TN-S 接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接.
- 保护零线要求:保护零线应使用绿黄双色线,并与工作零线分开设置,且保护零线上不得装设开关或熔断器.
漏电保护器
- 正确安装与使用:在施工现场,所有电气设备都必须安装漏电保护器,漏电保护器应安装在电气设备负荷线的首端,使用前由电工检查,确认合格后才可使用;电闸开关不得用漏电保护器直接代替使用;发生掉闸时,漏电保护器不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后再继续使用.
- 分级分段保护:漏电保护应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于 30mA,额定漏电动作时间应小于 0.1s;另一级漏电保护应设在总配电箱.
施工现场照明
- 安全电压使用:一般场所照明电压为 220v,但在一些特殊场所需使用安全电压,如隧道、地下室工程、潮湿和易触电场所、特别潮湿和金属容器内等,其对应的安全电压分别为 36 伏以下、24 伏、12 伏。当照明灯具室外低于 3 米,室内低于 2.4 米时,也必须使用 36 伏安全电压.
- 碘钨灯使用:碘钨灯外壳应作零线(接地)保护,灯具应在离易燃物 30cm 以上的地方架设,架设高度不得低于 3m,固定牢靠。现场进行移动照明,应使用 36v 安全电压.
其他注意事项
- 外电防护:对于施工现场周边的架空线路、电缆线路等外电线路,不得在其下方施工、搭设临时设施或堆放物件等;达不到安全距离要求时,必须采取增设屏障、遮栏、围栏或保护网等防护措施,并悬挂醒目的警告标志牌;在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护;无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置等措施,否则不准施工.
- 机具用电要求:机具要配置专用开关箱,严格按 “一机一闸一漏一箱” 配备。手持电动工具必须设置末端开关箱,电源线不得长于 3 米,严禁使用插座板或接长电源线.
- 用电设备检查:施工现场的各类机电设备,如电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等,使用前必须按规定检查、试运转;使用完毕后,拉闸断电,锁好闸箱,防止意外发生.
- 电工操作规范:施工现场临时用电设备和线路的安装、巡查、维修或拆除必须由专职电工完成,并由专人监护。电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上 “正在检修、不得合闸” 警示牌.
- 消防安全:不得在电线上搭晒衣服或栓拉麻绳、栓蚊帐,防止引发触电事故和火灾。施工现场应配备消防器材,电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,动火作业必须办理动火许可证.
- 宿舍用电管理:生活区严禁私接、乱拉电线,严禁使用大功率电器设备。应设立小电器集中充电区等,满足工人的日常用电需求,防止因违规用电引发火灾等事故.